XS118BLPAL2接近開關是幾線的?

一、核心接線數量判定XS118BLPAL2 接近開關為三線制接線設計,屬于電感式金屬感應類型,核心通過 “電源正極、電源負極、信號輸出” 三條線纜構建工作回路,適配工業自動化場景中金屬目標的檢測與信號傳輸,需搭配直流供電系統與控制系統(如 PLC、繼電器)使用,接線時需明確區分線纜功能,避免接反或漏接。二、接線邏輯與線纜功能區分

  1. 線纜顏色與功能對應:

  • 棕色線:直流電源正極(+),需接入 10-30V DC 電源的正***子,為開關提供工作電壓;

  • 藍色線:直流電源負極(-),接入電源的負***子,形成完整供電回路,內置反接保護模塊,可避免正負極接反導致內部電路損壞;

  • 黑色線:信號輸出線(PNP 常開型),未檢測到金屬目標時輸出低電平,檢測到金屬時輸出高電平,需接入控制系統的信號輸入端(如 PLC 的 DI 模塊),負載電流需控制在≤150mA 范圍內,禁止直接接入大功率設備。

  1. 屏蔽層處理:標配 2 米耐油屏蔽電纜,內層屏蔽網建議單獨接地(接地電阻≤4Ω),可減少變頻器、大功率電機等強電磁源干擾,提升信號傳輸穩定性,若干擾較弱場景(如潔凈車間),也可省略接地,但需確保線纜遠離干擾源。

三、關聯技術參數(適配接線與使用)

  1. 檢測性能:電感式金屬感應,檢測距離 6mm(針對鐵金屬,非鐵金屬檢測距離約 3-4mm),切換頻率 500Hz,重復精度≤2%,適合中短距離金屬目標精準檢測,接線后需根據檢測距離調整開關與目標的安裝間距;

  1. 電壓與電流:直流 10-30V DC 供電(額定 24V DC),工作電流≤35mA,信號輸出端***負載電流 150mA,接線前需確認供電電壓穩定,避免超出范圍導致設備性能衰減;

  1. 環境適應性:防護等級 IP67,外殼為黃銅鍍鎳材質(直徑 12mm,適配 M12 安裝螺紋),工作溫度 - 25℃至 + 75℃,能抵御工業粉塵、油污及輕微振動,接線時需結合環境特性做好線纜防護(如避免浸泡、拉扯)。

四、接線操作關鍵步驟

  1. 預處理:剝除電纜外層護套(長度 8-10mm),露出屏蔽網與三色芯線,再剝除芯線絕緣層(長度 5-6mm),確保銅芯無氧化、無斷絲,可用砂紙輕擦銅芯去除氧化層;

  1. 接線連接:斷電狀態下,棕色線接入電源 “+” 端子,藍色線接入電源 “-” 端子,黑色線接入控制系統信號端,屏蔽網接入接地端子,每個端子用螺絲刀擰緊(扭矩 1.0-1.2N?m),防止虛接;

  1. 回路檢查:接線后目視確認無接反、漏接,端子處無銅芯外露(避免短路),隨后接通電源,用鐵金屬靠近傳感面,觀察 LED 指示燈(未檢測時熄滅,檢測時亮起)與控制系統信號是否同步,確認接線有效。

五、安裝與接線注意事項

  1. 安裝適配:支持埋入式安裝(可完全嵌入設備安裝孔),安裝孔需提前攻絲(M12 螺紋),傳感面需垂直對準金屬目標運動軌跡,間距控制在 6mm±0.2mm,過近易導致傳感器過載,過遠易漏檢;

  1. 負載禁忌:信號端禁止直接接入電機主回路、接觸器等大功率設備,需通過繼電器中轉,避免負載電流超出 150mA 燒毀內部輸出模塊;

  1. 維護要點:定期(每 3 個月)檢查接線端子是否松動、線纜是否破損,若發現端子氧化或線纜護套開裂,需及時重新接線或更換電纜,確保供電與信號傳輸穩定。

六、應用場景(結合三線制特性)適用于電子生產線小型金屬元件定位(如電路板金屬引腳檢測)、自動化分揀線金屬物料識別(如金屬零件分揀)、機床行程限位(如車床刀架位置控制)、汽車零部件組裝(如金屬卡扣安裝檢測)等場景,三線制接線的穩定性與抗干擾性,使其能在復雜工業環境中可靠運行,尤其適配對檢測精度與信號穩定性有要求的自動化系統。