工業風機的電機是否需要定期檢查絕緣電阻?

登錄后才能回答問題哦~ 點擊登錄

其他回答

  • 二級壓縮空壓機最終的排氣壓力范圍很廣,具體數值取決于其設計和應用場景。

  • 是的需要!定期檢查工業風機電機的絕緣電阻,就像給人做“心電圖”,是預測性維護的關鍵一環,能有效避免突然“猝死”(燒毀)。

    為什么要檢查?(簡單說)

    電機在長期運行中,會遭受:

    • 熱老化: 頻繁啟停、過載,導致絕緣材料變脆。

    • 潮濕/凝露: 環境濕度大或停機后冷卻,繞組表面結露。

    • 灰塵油污: 粉塵附著在繞組上,與潮氣結合形成導電層。

    • 振動應力: 風機振動導致絕緣磨損、破裂。

    這些都會破壞電機繞組的絕緣能力,導致絕緣電阻下降,最終引發短路、漏電,甚至電機燒毀,造成意外停機和更大的經濟損失。

    怎么檢查?(核心方法)

    使用 兆歐表(俗稱“搖表”) 或 絕緣電阻測試儀 進行測量。

    1. 測什么? 主要測量電機繞組與電機外殼(地)之間的絕緣電阻。

    2. 標準是多少?

      • 例如:一臺380V電機,絕緣電阻應 ≥ 0.38 MΩ。但這是一個***底線,實際要求通常更高。

      • 通用經驗法則: 絕緣電阻值 ≥ (電機額定電壓 ÷ 1000) MΩ。

      • 更佳標準: 對于低壓電機(如380V/690V),通常要求 ≥ 5 MΩ 以上才算***。電壓越高,要求越高。

    3. 關鍵: 測量結果需要與上次的測量數據或出廠數據進行對比,如果出現斷崖式下降,即使高于***標準,也預示著嚴重隱患。

    檢查周期是多久?

    • 定期檢查: 建議 每6個月至1年 進行一次。

    • 特殊情況必須檢查:

      • 電機長期閑置后重新啟用前。

      • 電機經歷潮濕、淹水、或***環境變化后。

      • 進行大修或保養后。

    總結: 定期檢查電機絕緣電阻是一項成本極低、但回報極高的預防性維護措施。它能讓你在故障發生前“預知風險”,是保障生產連續性和設備安全的重要手段。


  • 是的,***需要。定期檢查工業風機電機的絕緣電阻是一項至關重要、***的預防性維護措施。這不僅是保障設備正常運行的需要,更是涉及人身安全和避免重大財產損失的關鍵環節。

    匿名用戶 | 發布于2天前
  • 需要

    匿名用戶 | 發布于2天前
  • 需要的

  • 不知道

    zz667438
    上海寶緣鋼鐵有限公司
    主營產品:耐蝕合金 哈氏合金 inconel monel

    5293

    回答

    0

    提問

    0

    贊同

    | 發布于3天前
首頁定制-中供問答
熱門商鋪排行榜
  • 信用達人
  • 熱榜先鋒
  • 活躍牛商
  • 新起之秀

更多商鋪 >